日本のヘアアイロンの使い方教えて
by 無回答
from 無回答
2024-07-26 17:55:48 CA
シェアハウス先で、洗面所のブレーカーが落ちることが起きて、オーナーから私のヘアアイロンが原因だから変圧器を買ってくれと言われました。
日本で海外対応のヘアアイロンを購入して、
100-240Vと書いているのですが、
ネットで調べてもカナダで使えると書いてます(TT)
また、ネットで120Vまでの変圧器を調べても
なかなか出てきません。
そもそも変圧器って、海外の電圧の方が日本より高いから、日本の製品が壊れないように使うものだと思ってたんですけど、対策を知ってる人や、変圧器のおすすめあれば教えて欲しいです。
by 無回答
from 無回答 2024-07-27 23:04:52 CA
また、MADE IN CHINAと書いていて
ヨーロッパか中国のものは、大きな電力を伴うとも言われました。
日本で購入し、海外対応と書いていて、
100v〜240vの表記もありますが
中国製のものは今回の件に関係があるのでしょうか?
by 無回答
from 無回答 2024-07-28 08:15:55 CA
中国製とか関係ないです。
単にヘアアイロンの消費電力(1200W)が大きいからでしょう。
by 無回答
from 無回答 2024-07-28 09:08:49 CA
上の階と下の階のバスルームで同じ回路の線を使われているようなところですね。
そのブレーカーのところに多分、15という数字があるとおもいます。
15A(アンペア)までの容量ということです。
懐かしい科学のお勉強ですが、アンペア X ボルト はワット数が出ます。
15A X 120V = 1800W
上と下で1800Wまでのであれば問題ないということですが、
トピ主さんのヘアドライヤーは1200W、ファンは調べてみたところせいぜい13.2Wと
いったところ、その他のところにその回路が使われているとみるのが正しいですね。
ブレーカーが落ちたときに照明も消えるのであれば照明にもその回路が使われて
いるでしょうし、ましてや昔ながらの白熱灯、で40Wの電球4つあればそれで160W、
LEDであれば6Wで昔の40W相当の明るさを醸し出すので4X6=24Wで136Wセーブ
できます。
とりあえず、大家さんにはそのヘアードライヤーを見せて、1200Wであること、
またその他のテナントさん、大家さんのヘアードライヤーのワット数を比べてみて
その数値が同じであればトピ主さんのヘアードライヤーが原因ではないと言えます。
>もし回線が燃えたりしたら、修理代がかかるとも言われているので(TT)
回線が燃えることはありません、その前にブレーカーが落ちます。
ただ、その家が古く、もしアルミニウムの線が使われている場合、壁の中で接触不良を
起こして火花が散り、火事になる恐れがあります。そのためその家の保険料はやや高め。
銅という金属が高騰したため配線が安価なアルミニウムに変えた時期があり、上記のことが
起こる恐れがあったためまた現在は銅に戻っています。